Забираем воздух на фасаде через решетку в стене, скорость д.б. не выше 2 м/с, далее идем частично по помещению в теплоизоляции, опускаемся в подвал, и по подвалу идем в помещение венткамеры. В вент.установке скорость тоже должна быть 2 м/с, Вопрос: стоит ли заужать сечение в воздуховоде, который транзитом идет до венткамеры, приняв скорость в нем 4-6 м/с? С одной стороны чем выше скорость, тем ниже вероятность выпадения конденсата, хотя воздуховод и так в изоляции. В другой стороны, имеет ли смысл делать дополнительные переходы? Как лучше и правильнее?
@лексашка
28.7.2011, 14:13
а скольк у вас длина транзитного воздуховода? Если метров 10, то я бы заузил. Металлоемкость меньше, да и смотрится аккуратнее.
Цитата(@лексашка @ 28.7.2011, 15:13)

а скольк у вас длина транзитного воздуховода? Если метров 10, то я бы заузил. Металлоемкость меньше, да и смотрится аккуратнее.
и по цене дешевле будет
Skaramush
28.7.2011, 15:03
2 м/с на решётке это условие для недопущения прорыва капель. 2 м/с в установке - по условиям тепло/холодосъёма и то же недопущение срыва капель с охладителя или прорыва через каплеуловитель.
А вот 2 м/с в воздуховоде - это расточительство, что по занимаемому месту, что по расходу металла и изоляции.
если в помещении по которому идет воздуховод предъявляются требования по шуму - в помещении можно сделать скорость поменьше и воздуховод круглый, а в подвале сделать скорость побольше
Спасибо за ответы!
Еще вопрос: какой длиной надо принять эти участки, где скорость 2 м/с, или после решеток и перед приточкой сразу ставим переход?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.